土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 防水工程附加增强层设计和施工 (转)

防水工程附加增强层设计和施工 (转)

发布于:2004-12-24 13:45:24 来自:建筑设计/公共建筑设计 9 1935 [复制转发]
0 概述
建筑工程防水层在某些位置上由于应力集中,变形频繁,雨水冲刷严重或外力损害,会较早地出现局部损坏,导致整个防水层末到耐用年限即需返修。因此,在防水工程设计和施工中,对容易造成局部损坏的薄弱部位应设置增强层,以提高防水层的整体设防能力,延长整个防水层的使用寿命。但目前设计和施工时都很不重视,许多人还没有增强层的概念对增强层的作法了解甚少,施工定额中也不包括这些内容,许多防水工程根本不做增强处理,这就成了防水层的薄弱环节。
增强层是指对防水设防中的薄弱节点作增强处理的层次,《屋面工程技术规范》中提到“在基层容易变形开裂遭受破坏提早老化或易受外力破坏的节点部位,要增设增强层”。增强层有卷材增强层、涂膜增强层和密封增强层,需增强部位有:阴阳角、板端缝、天沟、檐沟、水落口、过水孔、排水口、防水层收头、出入口、穿过防水层管道、压顶、分格缝、后浇缝、桩头、排水沟、集水坑、门窗框、腰线、设施基座、结构混凝土的裂缝等。
根据结构和选材,附加增强层设置可有下述几种作法。

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • ztjsyj
    ztjsyj 沙发
    14 屋面上设备基座
    在屋面防水层上安装设备时,应在防水层上作隔离层后浇筑细混凝土保护层,视设备质量决定其厚度,但不应小于30mm。
    15 结构混凝土开裂
    结构裂缝是目前既普遍又难处理的一个问题。由于配比、水灰比、材质、振捣、养护、模板、气候等多种因素,使混凝土在防水层施工前开裂。若在防水层施工后开裂,将更难处理。防水层施工前开裂时,可在裂缝处涂刷10~20mm的抗裂胶(压敏胶),然后施工防水层,如遇到裂缝较大时宜先进行灌浆堵漏处理;如在防水层施工后开裂,防水层粘接过牢,宽度大于0.2mm的混凝土裂缝就可能将防水层拉裂,而且很难预料裂缝的位置,因此如出现防水层被拉裂的现象,宜采用抗裂胶对裂缝两侧50~100mm范围进行处理后,再将防水层修补完整
    2004-12-24 13:49:24

    回复 举报
    赞同0
  • ztjsyj
    ztjsyj 板凳
    11 后浇带
    为了克服建筑物温差伸缩或沉降引起建筑物开裂,往往设置变形缝;不设置时采用后浇带技术。当施工原因和技术要求不能满足后浇带的施工要求时,往往在后浇带与原混凝土间出现收缩裂缝而导致漏水。因此在施工后浇带时,对后浇缝两侧要进行增强防水处理。一般作法,在迎水面作表面增强处理或在缝中部埋止水带或遇水膨胀橡胶止水条。
    12 排水沟、坑及室内厨浴间
    在沟坑的交角处是最易发生开裂的部位。地面与沟、坑的交角处,有盖板时的凹槽处常因形状复杂而发生质量问题,因此在这些部位应作增强层处理。一般增强层为一布三涂,因室内地沟和坑基层形状复杂,应采用涂料防水,不宜用卷材。
    13 门窗框周边和腰线
    外门窗框的周边是漏水的主要点,腰线的上下部位也都是容易开裂处。因此要进行密封材料防水增强处理,即在门窗框与墙间留凹槽,填嵌高弹性密封胶,腰线上下交角处应作较大圆角和向外的坡度,涂刷透明防水胶增强。
    2004-12-24 13:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • ztjsyj
    ztjsyj 地板
    9 分格缝
    为避免刚性防水层或找平层干缩和温差造成开裂而预先设置分格缝,分格缝有全分格、半分格(诱导缝)、埋置塑料模条分格等,作用是将块体的变形集中于缝中。缝的大小随时间经常在变化,因此必须在缝中嵌填高性能弹性密封材料,表面再用涂料加胎体覆盖。
    10 桩头
    当地下防水为柔性迎水面防水并且有桩基础的工程,柔性防水到桩身处只能断开,桩头处就会形成渗水通道。桩混凝土浇至桩头时,往往砂浆较多,毛细孔丰富,凿桩头时,混凝土受振动作用,细裂纹很多,所以桩头是地下室渗漏的一个通道,因此必须按图1进行防水和密封处理。
    2004-12-24 13:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • ztjsyj
    ztjsyj 4楼
    6 穿过防水层的管道和预埋件
    由于管道或预埋件和周围混凝土胀缩系数的不同,在管道和预埋件周围就会开裂发生渗水。因此抹找平层时管道根部应高出屋面并增设二布五涂的涂膜附加层。
    地下室及水池穿过防水层的管道周围应留槽并用密封胶密封,管子中部加1圈遇水膨胀橡胶条。
    7 屋面出入口
    屋面出入口因人们活动频繁会造成提早破损,出入口处防水层收头应处理妥贴,除外,应适当作增强层,并要求表面作保护层,如水泥砂浆保护层等。
    8 压顶
    压顶处于屋面的最高处,直接暴露于自然环境中,受气候影响大,受整个纵向墙体温差、结构受力变形及墙体混凝土与砂浆干缩变形的影响也很大,因此即使是配筋混凝土压顶,其横向裂缝也是不可避免的。一般在3~5年内裂缝均会明显地开展,配筋混凝土压顶,在5~8m之内就会有1条裂缝开展,不配筋混凝土在1m左右就有1条裂缝。雨水顺裂缝到墙内,绕过防水层漏到室内,所以压顶必须作柔性材料增强层。一般是作在压顶下,如果选材不当,可能会造成压顶与女儿墙分层,目前只有聚合物水泥基涂料和聚合物水泥砂浆可以用于此处防水;另一种是将防水层作在压顶上面,采取卷材粘贴或用涂料涂刷。
    2004-12-24 13:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • ztjsyj
    ztjsyj 5楼
    5 防水层收头
    柔性防水层的末端(卷材和涂膜)收头处,由于防水层的收缩,再经雨水和风力作用,常常提前翘边、脱层,在大面防水层之前渗漏。因此规范规定在卷材收头处必须用压条钉压固定,再用密封材料封口;在砖泛水处预留凹槽,收头压入槽中,再用水泥砂浆保护;混凝土泛水处理,收头上部要用卷材或金属覆盖保护;涂膜的收头,则要求每遍涂膜层错开,不可集中于一处。
    2004-12-24 13:47:24

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

50.49 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问各位大虾柱插筋该如何处理?

在建工程已施工到五层,第五层一些柱截面为600x600,设计为12根22的二级钢筋。第六层变为500x500,设计为14根25的二级钢筋。边柱内侧缩进10cm,其它柱四边各缩近5cm。施工时准备采用浇混凝土前插筋,平法内只有变截面、变规格、多筋的处理方法。请问各位大虾该如何处理?有没有其它方法处理?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10