断路器
7.28 万条内容 · 418 人订阅
阅读下一篇
家里一个电热壶一插插头断路器(住户总开关)就跳闸,送到电器维修的地方检查说是没问题不知道到底什么地方出问题了?请高手给予帮助
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
weir316
沙发
设计的是民用项目。
2007-11-28 14:43:28
赞同1
-
wutaixiong
板凳
不知道你用在什么地方,各种场合对断路器的要求不同。
2007-11-27 18:16:27
赞同1
加载更多有的书上说一般10KV真空高压断路器的额定开断电流值为20KA、25KA、31.5KA、40KA,分别对应高压断路器的额定电流630A、1000A、1250A、1600。
2000KVA的变压器,最大短路电流为26KA,所以应该改选用1250A的高压断路器。
我知道如果凭设计经验值选择断路器的话,都是能适用的,但就是想弄明白这个最大短路电流怎么计算的,以后遇到相同的问题时不至于总靠经验值吧?
回复 举报
我们一个项目630、1250、1600的变压器都选择了1250A的断路器,开断选择的是31.5KA,也遇到在一个会展项目1600KVA的变压器选择了630A,开断25KA的断路器。一般民用项目可以选择小些,工业项目往往需要选择大一些的。