土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一类高层公共建筑,地下封闭楼梯间可采用自然排烟吗?
“高规要求超过50m的一类高层公建需要做机械加压送风,如地下(封闭)楼梯间具备开启外窗净面积不小于2m^2,可以自然排烟吗?”我认为是满足规范要求的。你认为对吗?

全部回答(8 )

  • 老有所为
    不可以。
    2018-09-24 21:23:24 来自 PC 评论 举报
  • vk3001h
    lsy207207 发表于 2017-7-10 17:30 超过50m的一类高层公建需要做机械加压送风,是指地上部分。想问的问题:地下(封闭)楼梯间具备开启外窗净面 …老高规的6.2.1条和新防火规范的5.5.12条,说的都是一类高层公共建筑,而不是一类高层公共建筑的地上部分。因此,适用于一类高层公共建筑的所有楼梯间(不论是地上还是地下)。请不要随意修改规范条文,您没这个权利。
    2017-07-12 10:39:12 来自 PC 评论 举报
  • 攻城师80770
    主要看建筑定义,如果和地上楼梯间在一个位置,不会是封闭楼梯间的,肯定是防烟楼梯间;如果单独为地下用的楼梯间,可以一层疏散掉,这时候可以自然排烟
    2017-07-11 16:10:11 来自 PC 评论 举报
  • 一帆风顺路路顺
    问题成立,经常遇到这种情况。以前老防火规范要求当封闭楼梯间不具备自然通风措施时,应按防烟楼梯间设计,新版防火规范要求当封闭楼梯间不具备自然通风措施时,应设置机械加压送风或按防烟楼梯间设计。可开启外窗可以理解为自然通风。
    2017-07-11 13:00:11 来自 PC 评论 举报
  • lsy207207
    超过50m的一类高层公建需要做机械加压送风,是指地上部分。想问的问题:地下(封闭)楼梯间具备开启外窗净面积不小于2m^2,可以自然排烟吗?”尽管本人不解,但还是谢谢楼网友的参与。地下室具体采用什么类型的楼梯间,不是依据GB50016-2014第6.4.4条,
    除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯间,应符合下列规定:

    1 室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。问题不成立吗?
    2017-07-10 17:30:10 来自 PC 评论 举报