土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 利用3D3S校核钢结构平台

利用3D3S校核钢结构平台

发布于:2017-07-07 19:42:07 来自:建筑结构/3D3S 6 1640 [复制转发]
大家好,我公司在某项目中的某钢结构平台已经安装完成。结构为5米×5米开间,分5层,层高分别为6米、10米、14米、18米和21.5米。立柱采用HW300*300,主梁HM250*175,次梁HN200*100。只有6米层放置0.5吨设备,21.5米层放置6吨和3吨设备。楼板为5mm花纹钢板带L70*5加劲肋。设计方案是参照以前的项目依葫芦画瓢来的,现在公司需要计算书,便利用3D3S软件校核一次,结果显示第一层的立柱和次梁都不合格。实际安装的时候每层立柱之间都设置的对角线角钢(L70*5)支撑,原因是当时地脚螺栓没有固定导致平台晃动,用3D3S校核时没有设置。不知道是否由此产生的不合格?因为本人是0基础,请朋友们指点一下。如果有人做个视频现场说法,那真是感激不尽。如果有人帮忙,我可以把我做的过程截图发上来,以供纠正。

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • 橘子天空
    橘子天空 沙发
    最好还是找专业的结构设计来复核一下
    2017-11-03 12:47:03

    回复 举报
    赞同0
  • chxiao
    chxiao 板凳
    多谢楼主分享资料
    2017-11-01 14:59:01

    回复 举报
    赞同0
  • 旭哥哥哥
    旭哥哥哥 地板
    学习 学习学习 学习学习 学习
    2017-10-21 21:18:21

    回复 举报
    赞同0
  • 征程思远
    从你的描述来看 ,荷竖向荷载并不大,之所以立柱和钢梁红了,应该是地震作用和风荷载的原因,水平荷载没有传力构件传到柱脚(即没有柱间支撑),所以才会出现这种状况,还有就是平台层高很大,已经超过60米,根据规范是尽量设置垂直、水平支撑的,这样对于结构更安全,整体性更好;如果平台是一个重要结构,那就需要柱脚做成刚接柱脚,避免产生过大位移和倾斜,还有就是施工的时候还是要和施工方配合好,施工有先后次序,柱脚都还没有固定,上部结构就已经施工完成了?这是不允许出现的!希望我的回答会给你一些帮助!!!
    2017-10-18 19:20:18

    回复 举报
    赞同0
  • sfymax
    sfymax 5楼
    化工设计员工 发表于 2017-7-17 09:32 问题不错,可惜我也不回你是版主你不会哪个会?新来的管理员把我的版主给撤了 我都没机会发言了
    2017-08-04 08:18:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

2.8 万条内容 · 163 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教梁和柱以及梁和梁在空间三维斜交问题

请教一个问题,钢框架做的坡屋面,有梁和柱以及梁和梁在空间三维斜交。柱子用的是方钢管,梁用的H型钢。用3D3S设计之后,这种节点设计失败。请问怎么处理。

回帖成功

经验值 +10