土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 常压锅炉为开式系统,是否还要给热水系统定压
如题,常压锅炉的系统是否还要给热水系统设置定压系统

全部回答(4 )

  • 梁银虎
    学习 学习 。。
    2017-07-28 09:32:28 来自 PC 评论 举报
  • 小虎爸
    当然可以,不过两个定压点的控制较复杂,如果下供上回的话,也可以只用锅炉一个定压点。
    2017-07-10 20:55:10 来自 PC 评论 举报
  • xxll6121383
    小虎爸 发表于 2017-7-7 22:11 如果锅炉在上,可以不再另外定压,如果锅炉在下,就要再设一个定压点,以防止系统水汽化。水箱设高点可以吗
    2017-07-10 14:49:10 来自 PC 评论 举报
  • 小虎爸
    如果锅炉在上,可以不再另外定压,如果锅炉在下,就要再设一个定压点,以防止系统水汽化。
    2017-07-07 22:11:07 来自 PC 评论 举报