在已知变压器容量kva或者功率kw 电流互感器变比时 怎么计算速断 过流定值

比如变压器800kva 互感器75/5

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • 挖土伐木架线
    1.8应该指三相短路时的冲击系数吧
    2018-07-17 09:38:17

    回复 举报
    赞同0
  • houbinhao
    houbinhao 板凳
    变压器保护分为长电缆和短电缆两种情况。说明一下短电缆,就是变压器高压侧电线路阻抗很小,对短路电流产生不了较大影响的情况。短电缆就设个速断、过流、过负荷报警就行了,不用设限时速断。 速断的原侧就是低压侧发生严重短路时保护不要动作,同时变压器高压侧短路时能可靠动作,就是术语可靠性知灵敏度。变压器容量除以其短路电压百分比得到一个千安级的电流,就是变压器低压侧三相短路时最大短路电流。估算取最大值的68%——94%,以变压器在电网中的位置来定,靠近电压根母线的取大,母线上有发电机的取大,离根母线远的取小。取1.3可靠系数就是速断值。不多说了,还是系统的看工民配电设计手册,现在第四版了。
    2017-09-08 18:22:08

    回复 举报
    赞同0
  • 我最爱吃鱼啊
    我给你算一下 800kVA 低压侧短路电流估算:按照4.5%阻抗电压比,约为25.6KA,流过高压侧电流约为:1024 速断整定电流为:1.2*1*1024/15/0.9=91 按90A整定 不提供最小运行方式 系统阻抗 没法灵敏度校验
    2017-09-06 10:43:06

    回复 举报
    赞同0
  • 我最爱吃鱼啊
    过流计算是根据最大过负荷电流 考虑接线系数 返回系数等等 还要灵敏度校验
    2017-08-14 16:12:14

    回复 举报
    赞同0
  • 我最爱吃鱼啊
    苦逼电气工 发表于 2017-7-6 14:28 我了解的是 比如变压器800kva 变比75/5 800kva/10/1.732=46.18 速断系数1.8 4倍速断电流 46. …速断是根据线路末端最大运行方式下的短路电流计算的,不是你所谓的1.8,无理无据的 不要妄加猜测
    2017-08-14 16:09:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

继电保护

返回版块

7.2 万条内容 · 283 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接触器主要分类有哪些

接触器按主触点连接回路的形式分为:直流接触器、交流接触器。 按操作机构分为:电磁式接触器、永磁式接触器。 永磁交流接触器是利用磁极的同性相斥、接触器异性相吸的原理,用永磁驱动机构取代传统的电磁铁驱动机构而形成的一种微功耗接触器。国内成熟的产品型号:CJ20J、NSFC1、NSFC2、NSFC3、NSFC4、NSFC5、NSFC12、NSFC19、CJ40J、NSFMR。 安装在接触器联动机构上极性固定不变的永磁铁,与固化在接触器底座上的可变极性软磁铁相互作用,从而达到吸合、保持与释放的目的。软磁铁的可变极性是通过与其固化在一起的电子模块产生十几到二十几毫秒的正反向脉冲电流,而使其产生不同的极性。