请教各位师傅,配电柜内开关这样安装规范吗
请教各位师傅,配电柜内开关这样安装规范吗
如图,请教论坛的各位师傅,配电柜内开关这样横装可以吗,符合规范要求吗,存在什么问题?
发布于
2017-06-20 10:19:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
shdq2777
挺好的。但是不实用
2017-10-22 10:54:22
来自 PC
评论
举报
gongshan123
不安全,推闸太危险
2017-10-18 20:17:18
来自 PC
评论
举报
王丰
简单节省材料,实用性不好
2017-10-17 14:39:17
来自 PC
评论
举报
俊美西
学习了,说的不错!
2017-10-17 09:38:17
来自 PC
评论
举报
hb20002000
我说三点:一、操作下面小的塑壳断路器不方便;二、降低了断路器分断能力,可能会影响保护特性。三、两竖开关电弧对喷,有可能距离不足会至两次短路 。