建筑结构
\
结构规范图集
\
求对钢筋受力和排布特别了解的大神进来看看
求对钢筋受力和排布特别了解的大神进来看看
为什么底板上部钢筋从基础梁上部钢筋下面穿,到上部结构就是从梁上部钢筋上部穿了呢,怎么受力的,一定要这样吗?求解释的详细点。
发布于
2017-06-19 15:59:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(6 )
雨夜微凉
xixitantian 发表于 2017-6-30 11:12 钢筋混凝土结构追求钢筋的可靠锚固,所谓可靠锚固就是要在锚固区对要锚固的钢筋形成有效的约束,一般是通过 …谢谢,说的很好
2017-07-31 15:54:31
来自 PC
评论
举报
xixitantian
钢筋混凝土结构追求钢筋的可靠锚固,所谓可靠锚固就是要在锚固区对要锚固的钢筋形成有效的约束,一般是通过钢筋笼或者钢筋网片来形成有效约束,特殊情况下也可以采用加厚保护层或者上部有压重阻止钢筋拔出来形成有效约束。对于底板在基础梁内的锚固,因为不能保证基础梁上都有墙体或其他压重,也无法保证混凝土保护层足够厚,唯一稳妥的办法是将钢筋锚入梁钢筋笼内,及梁纵筋内侧,如果非要走钢筋笼外侧也不是不可以,那就在钢筋锚固区设置横向约束钢筋,即分布筋,满足对锚固区钢筋的约束要求;上部结构不同,一般对于中部支座来说,梁主要传递竖向荷载,扭矩一般情况下通过板自身去平衡,竖向约束显得不那么重要(特殊情况除外),而端支座往往上部都是有墙体压重保证支座钢筋受到足够的约束,退万步说,即使边上钢筋拔出也不至于有太大风险,毕竟设计一般板边都是按简支计算,配筋均是构造配置。所以上部结构板筋一般构造有所放松,对转换结构或者按弹性板考虑的部分锚固措施应加强。
2017-06-30 11:12:30
来自 PC
评论
举报
nbz
按倒楼盖理解
2017-06-27 12:07:27
来自 PC
评论
举报
雨夜微凉
天天画不累 发表于 2017-6-21 09:01 底板的梁 和上部结构的梁正好是相反的这个我知道,其实我想说的是板筋为什么要从梁上面走,不能从下面走,对于上部结构
2017-06-26 09:29:26
来自 PC
评论
举报
天天画不累
底板的上部钢筋 和上部结构板的下部钢筋受力是一样的 构造要求也一样
底板相当于倒楼盖结构
2017-06-21 09:03:21
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(6条)