土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 注册电气工程师供配电电动机额定负载持续率的问题?

注册电气工程师供配电电动机额定负载持续率的问题?

发布于:2017-06-14 21:24:14 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
配四的设备功率中:周期或短时工作制的电动机设备功率是讲额定功率一律换算为负载持续率100%的有功功率。
配三中起重机利用系数法时,负载持续率为100%;需要系数法时负载持续率为25%,这一条在配四中说应该摒弃,但是做题现在应该按哪个?
例如:车间一台起重机,电动机额定功率120kw,电动机额定负载持续率40%,利用需要系数法计算,该起重机的设备功率是多少?这个应该是152kw,还是76kw?
按配三时,需要系数法负载持续率为25%得出152kw。配四如果统一为100%,不就是76kw?
求大神解答!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 958 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求购一套发输变专业考试规程规范(纸字版)

那位大神考过了注册电气工程师(发输变)专业,要转让规程规范(纸字版)的,2012版本的规范合集已经购买,现在需要单册的规范,联系小弟一下3023575405@qq.com。谢谢。