干线一进一出,不需要闭锁。
楼主的进线柜1是“环进”,进线柜2是“环出”。这才是环网的组成方式。
绝非两路进线。
这就是普通的10kV一用一备供电系统,两台进线柜之间必须加装电气连锁或机械连锁(最好都有),同时只能合一台进线柜!如果出线柜需要引至其他环网柜,此出线可称为下级环网柜的进线电源,下级环网柜还可以继续往外环。优点就是能省钱,不好的地方就是电源出故障时,下面会全部停电。