热泵工程
返回版块4.64 万条内容 · 250 人订阅
阅读下一篇
四栋楼水泵扬程的选型请教高人指点四栋高层住宅建筑,总面积:61805m2;4#楼15938.16m2,23层+地下1层,建筑高度70.95m;5#楼13317.71m2,19层+地下1层,建筑高度58.95m;6#楼12700.51m2,19层高,建筑高度58.95m;7#楼19850.00m2,29层地下1层,建筑高度88.95m;以上四栋楼使用热泵机组制冷供热,冬季地面盘管供热,夏季风机盘管制冷,请教高人指点这四栋楼分别选择多高的扬程最合适?现行拜谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20)
只看楼主 我来说两句非常感谢,前几天没人跟贴就把贴结了,要不一过又要给扣分了!
回复 举报
回复 举报
chinalnkydlzc:您好!长时间没人跟贴,就把贴结了,要不又要给罚了。
你的意思是说7#楼高度88.95m,管井足够粗,用22m扬程的水泵就可以?
这是个大胆的设想!在此之前行业给出的最低扬程是32M,而且大多数喜欢做同程,我感觉做逆程会更好,同程加长管路必然会增加阻力。逆程要求有水管路系统各点准确的计算与测试分析的经验,希望您能提出建议?
回复 举报
回复 举报
回复 举报