四栋高层住宅建筑,总面积:61805m2;
4#楼15938.16m2,23层+地下1层,建筑高度70.95m;
5#楼13317.71m2,19层+地下1层,建筑高度58.95m;
6#楼12700.51m2,19层高,建筑高度58.95m;
7#楼19850.00m2,29层地下1层,建筑高度88.95m;
以上四栋楼使用模块热泵机组制冷供热,冬季地面盘管供热,夏季风机盘管制冷,每栋楼下设置热泵机组房,请教高人指点这四栋楼分别选择水泵多高的扬程最合适?请详细论述,送分感谢!

全部回复(20)

只看楼主 我来说两句
  • 简易
    简易 沙发

    非常感谢,前几天没人跟贴就把贴结了,要不一过又要给扣分了!
    2007-12-10 22:18:10

    回复 举报
    赞同0
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 板凳
    一幢楼就是一个热力单元,机选定设备后,机房内的阻力变化不大,自己可以按设备来选!管路的阻力是你自已控制的,由你选择的管速来决定!实际工程中,32米的泵运行在20到25米的很多!同程异程阻力相差不大,分区好点,从管材和调试来说,可控性强一点,分区后基本就不用同程了。
    2007-12-09 10:14:09

    回复 举报
    赞同0
  • 简易
    简易 地板

    chinalnkydlzc:您好!长时间没人跟贴,就把贴结了,要不又要给罚了。
    你的意思是说7#楼高度88.95m,管井足够粗,用22m扬程的水泵就可以?
    这是个大胆的设想!在此之前行业给出的最低扬程是32M,而且大多数喜欢做同程,我感觉做逆程会更好,同程加长管路必然会增加阻力。逆程要求有水管路系统各点准确的计算与测试分析的经验,希望您能提出建议?

    2007-12-07 22:33:07

    回复 举报
    赞同0
  • chinalnkydlzc
    楼主的条件太少了,没法给出。看看管井能给多大,如果大做到22米看看。
    2007-12-07 15:37:07

    回复 举报
    赞同0
  • 简易
    简易 5楼
    还有20分没人要,过两天就要结贴了!
    2007-12-04 14:11:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(20条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.64 万条内容 · 250 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

四栋楼水泵扬程的选型请教高人指点

四栋高层住宅建筑,总面积:61805m2;4#楼15938.16m2,23层+地下1层,建筑高度70.95m;5#楼13317.71m2,19层+地下1层,建筑高度58.95m;6#楼12700.51m2,19层高,建筑高度58.95m;7#楼19850.00m2,29层地下1层,建筑高度88.95m;以上四栋楼使用热泵机组制冷供热,冬季地面盘管供热,夏季风机盘管制冷,请教高人指点这四栋楼分别选择多高的扬程最合适?现行拜谢!