5P空调不定时跳闸原因求助

发布于:2017-05-15 12:17:15 来自:暖通空调/制冷技术 35 2512 [复制转发]
本帖最后由 霈霈 于 2017-5-15 13:50 编辑

各位大师,现有格力5P天花机(压缩机上写的最大工作电流11A),380V供电,使用了5年了,铜管大约15米长,线路上使用的施耐德10A 3P空开,设置在干净的实验室内,每天都是24小时运行(房间内有发热量较大的设备,平时也只是制冷,不制热,设定温度22℃,平时大概是工作15min后达到设定温度,大概5min后又重新启动制冷),终年不关机,五年来未出现过跳闸现象。

上周早上9:00左右出现空气开关跳闸,检查室外电机和压缩机电阻未见异常后,外机冷凝器也不算太脏,室外温度30℃,重新合闸,设备正常运行,制冷正常(出风很冷,房间温度可降低,外机风扇声音及转速正常,压缩机启停(到达设定温度会停,高于温度会自动启动)正常,压缩机没有异常声响),三相的电流为7.2A,6.5A和6.0A左右,第二天14:00左右又出现一次跳闸,重新合闸,正常制冷,启动后三相的电流也在6-7.5A之间,16:00又出现跳闸,怀疑是空开老化引起,附近五金店购买了一个20A的国产空开更换后,合闸,机器正常制冷,第二天白天每小时使用钳表观察一次电流情况,电流也基本在6-7.5A之间,制冷正常,但是在下午17:00左右又出现一次跳闸。

测试的压缩机进线触点随意2相间的电阻为2.9欧姆。

现在没有开机,等待新的施耐德16A空开回来更换,紧急求助各位大师,这是什么情况,请指导,谢谢。

@@荣昌制冷 请荣老协助分析,谢谢。

全部回复(35)

只看楼主 我来说两句
  • coa1486996934411

    兄弟,你确实专业,有微信吗,有些问题也想请教一下你
    2017-07-29 08:28:29

    回复 举报
    赞同0
  • wscxl88
    wscxl88 板凳
    H8水满,F8压缩机过载。
    为了省钱,选机型错了,发热量大又全年24小时开机,短时频繁启动,又选天花机(回温快就成启动频繁是一个因素),一般这环境机用一至二年会烧压缩机,用这么多年不烧压缩机算格力好了。应选我师父名,牌子力博特精密机房商用空调或格力特种机房柜机空调也可以,不要选民用家用普通空调去加个来电自启动模块来以次充好。
    送电立即自启动:如果没有加装空调来电自启动模块(仿效无人看守的机房空调,淘宝10~20元一小块),那是主板坏了,需更换。
    把交流按触器换成12KW/30A,再把室内窒温感头拉下到房子的中下部位(比发热设备高度低和不在垂直面线下),既然机巳选错安装上了,就这样改进一下算是死马当活马医吧,到时烧压缩机就换台訢的吧
    2017-07-24 17:53:24

    回复 举报
    赞同0
  • 霈霈
    霈霈 地板
    wscxl88 发表于 2017-7-24 13:41 不敢指教!我三生三世都不可能达到这程度,共同讨论互学习还可以。你这机与我一样,象是今年犯太岁一样 …:'( 不容易啊,上有老下有小,还都不顺~!安装在广州科学城一栋楼的14楼天面,日夜温差也就7-8℃吧。。。是5P的普通天井机,家用机型早上发现跳闸了,推回去看到定时灯闪8下,外面没有代码显示,没打开板子看数码管显示内容,看到橙色灯闪8下就直接用遥控器关机再开机就正常用了 ,到现在制冷一切正常。交流接触器换原机器同型号的桂林机床电器的GC3-18/01 KK Ie 18A 380V是7.5kw。
    2017-07-24 15:29:24

    回复 举报
    赞同0
  • wscxl88
    wscxl88 4楼
    霈霈 发表于 2017-7-24 09:14 交流接触器更换后正常运行了21天(设置24℃,连续24h工作),今天早上来又发现跳闸了,推上去通电后不用遥 …不敢指教!我三生三世都不可能达到这程度,共同讨论互学习还可以。你这机与我一样,象是今年犯太岁一样,羞事多磨。先是儿子得了眼结膜炎,现在还没切底好,后是6月份老妈(67岁)赌 博六 合 彩刑 拘,因身体不合适要我担保采取保释候审,7月份老爸老妈一齐住进市人民医院,老妈巳手术回家休养…..反正事事不顺,所以这段时间没心情上网说话,见谅。你这机是安装在无人的山上还是省城民区,日夜温差多大,即夜间室外温度在几度,此机是普通商用机型,还是特种机型,所换交流接触器多大的(如kw、ie参数),定时灯灭3秒闪8次,数码显示是H8还是F8,先确认这几个问题再讨论
    2017-07-24 13:41:24

    回复 举报
    赞同0
  • 霈霈
    霈霈 5楼
    gaolibohy 发表于 2017-7-7 18:48 我建议认真清洗冷凝器,仔细检查冷凝风机是否工作正常,如你所描述的三项线电流,不是压缩机老化,就是配电 …冷凝器不算太脏,而且我发现和室外温度影响不大,多数是夜间跳闸。冷凝风机正常,风挺大,声音也正常,扇叶也没有问题。 空气开关换新的,电线重新布线换新的了,启动压缩机的交流接触器也换新的,交流接触器换新后正常使用了21天。。关键是他不定时跳闸,合闸后又能正常,很诡异啊。。
    2017-07-24 09:18:24

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(35条)