土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 公园内新上箱变一台,要求低压出线开关具备漏电保护功能

公园内新上箱变一台,要求低压出线开关具备漏电保护功能

发布于:2017-05-15 11:28:15 来自:电气工程/断路器 6 2408 [复制转发]
低压出线开关具备漏电保护功能可以吗?我们这的高工说,最好不要带,可以在下一级配电箱带漏电保护,为什么?是停电影响范围的问题吗?

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • hb20002000
    hb20002000 沙发
    你们高工说的对,是停电影响范围的问题,以防误动。

    但可考虑使用漏电报警不脱扣功能的出线开关,这样既监测了线路上的漏电,又避免了大面积的误停电发生。
    2017-10-15 14:00:15

    回复 举报
    赞同0
  • ly813
    ly813 板凳
    估计总的会跳掉,分的还没有反映过来
    2017-08-16 08:59:16

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师75205
    路过,学习
    2017-08-10 15:20:10

    回复 举报
    赞同0
  • 威武李大侠
    我这的做法是出线增加漏电,下一级配电箱进线断路器不加漏电。
    2017-07-27 16:22:27

    回复 举报
    赞同0
  • 四川洪哥

    不错不错 学习
    2017-05-28 09:14:28

    回复 举报
    赞同0