请问,现有一预制板需开300x500(300沿预制板横向)的洞口,预制板为600x180,现业主要求尽量不在板底施工,因下层有全社区的机房设备,不能动,不能停止运转,不能有大量灰尘。唉。
这种情况下,板底可能就不能考虑贴碳纤维等补强方式了。请问大家有好的加固方式吗?谢谢!

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • wqhf5z7
    wqhf5z7 沙发
    板底不能施工,在板面加固作用不大。预制板开洞多是用板底托钢梁加固,小洞口粘碳或粘钢补强。预制板尺寸600*180?
    2017-05-20 11:07:20

    回复 举报
    赞同0
  • 农名工haha
    农名工haha 板凳
    yuerzaishui-1217 发表于 2017-5-15 11:17 如果小洞口粘钢的话,垂直于预制板方向钢板延伸到什么程度呢?要延伸到两端梁与梁锚固吗?垂直预制板方向没有作用,预制板是单向板,
    2017-05-20 09:30:20

    回复 举报
    赞同0
  • 未蜕皮的虫儿
    没有好的方法 只能拆掉一块板然后用钢结构封堵留出300X500洞口
    2017-05-18 16:58:18

    回复 举报
    赞同0
  • 浅水的鱼儿
    有一个办法,但是很难看。在板底用工字型托着,工字型通过预制板的洞口用钢绞线悬挂在上一层梁上。。。
    2017-05-18 08:49:18

    回复 举报
    赞同0
  • yuerzaishui-1217
    guowei521555 发表于 2017-5-12 13:39 板底不能施工,在板面加固作用不大。预制板开洞多是用板底托钢梁加固,小洞口粘碳或粘钢补强。预制板尺寸60 …如果小洞口粘钢的话,垂直于预制板方向钢板延伸到什么程度呢?要延伸到两端梁与梁锚固吗?