土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风管穿越楼板跨防火分区可以吗
甲方要求负一层的房间不能有风管穿过,所以机房的风管改到穿楼板经下层入风井,风管上多设了两个280度防火阀,这样能过审吗?

360反馈意见截图16331203376559.png

全部回答(18 )

  • cof1568271441394

    1

    2020-06-20 15:09:20 来自 PC 评论 举报
  • cof1568271441394

    怎么样,行不行呢

    2020-06-20 14:58:20 来自 PC 评论 举报
  • vk3001h
    小辉2015 发表于 2017-5-20 09:54 想请教一下高手建筑单体地下储藏室的排烟风井能和车库的排烟井合用吗?都是机械排烟的话可以。
    2017-05-22 13:57:22 来自 PC 评论 举报
  • vk3001h
    小辉2015 发表于 2017-5-8 16:37 我本来想地下负一层、负二层数两个防火分区,按说风管是不能穿越防火分区的,所以有这方面的顾虑,防烟分区不能跨防火分区,通风系统不能跨防火分区。这和风管能不能穿防火分区是两回事。如果风管不能穿防火分区,关于风管穿防火分区处要设防火阀的规定要来何用?
    2017-05-22 13:55:22 来自 PC 评论 举报
  • a1任
    好资料,谢谢楼主!!
    2017-05-21 23:56:21 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(18条)