双向板右侧上侧需要加边梁吗?
双向板右侧上侧需要加边梁吗?
双向板 250厚,跨度7.5米*7.5米。角部后开1200*1900洞口,需要有什么措施吗?safe简单建模未发现过大的变形和内力。洞边相邻两边,即左/下都有梁,右/上还需要加梁吗。
发布于
2017-05-05 00:31:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
wuyapost
洞口不上一般会有集中荷载,建议斜向架梁
2017-07-05 17:15:05
来自 PC
评论
举报
农名工haha
建议增加钢梁,洞口尺寸太大。
2017-05-06 09:25:06
来自 PC
评论
举报
见于不见
一般不是特别大荷载及特别大板厚情况下,楼板后开小洞口(13G311-1原话为:楼板开小洞口,开洞后对板受力影响较小,仅按构造加固时,可采用), 仅需加碳纤维布或粘贴钢板。但是具体多大洞口算小洞口,加固图集没有明确表明。个人做法,参照16G101-1相关预留洞口的规定,并比它稍微严格,当板洞口≤800mm,且洞口周边无集中荷载或线荷载,且以后不会出现较大集中活荷载或线荷载(消防通道,车库楼板等)时,可采用粘贴钢板或粘贴碳纤维布,开洞周边楼板注意封边。不满足以上条件时,可新增钢梁或者混凝土梁加固。
2017-05-05 08:08:05