土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
规范
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
采暖供热
\
请教:一栋六层办公楼散热器供暖改地暖进户热交换器如何选择
请教:一栋六层办公楼散热器供暖改地暖进户热交换器如何选择
一栋六层办公楼,4000平米,原为暖气片供暖,甲方想改为地暖,入户换热装置如何选择啊?选择板式换热器,还是热交换机组?哪种方式更好?估算如何选型啊?
发布于
2017-05-03 19:20:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
vk3001h
zhengchengji 发表于 2017-5-9 21:18 谢谢您。我查的手册是14R105《换热器选用与安装》第20页,地面辐射供暖用板式换热器 V28ST/50,热负荷最小 …网上找换热机组的样本,找个合适的不难。本论坛就有电子样本可查。
2017-05-10 11:36:10
来自 PC
评论
举报
zhengchengji
vk3001h 发表于 2017-5-8 14:55 如果不报审,这么选可以。如果报外审不行。GB50736-2012第8.11.3有规定,换热器的总容量只能在计算容量基 …谢谢您。我查的手册是14R105《换热器选用与安装》第20页,地面辐射供暖用板式换热器 V28ST/50,热负荷最小是0.5MW。想请教您,从哪里能查到更接近350KW的板换机组型号啊?
2017-05-09 21:18:09
来自 PC
评论
举报
vk3001h
zhengchengji 发表于 2017-5-5 22:06 谢谢您,比如该楼建筑面积5000平米,按单位面积热负荷70W估算,总热负荷350KW.我直接选热负荷为0.5MW的板式 …如果不报审,这么选可以。如果报外审不行。GB50736-2012第8.11.3有规定,换热器的总容量只能在计算容量基础上增加10~15%的富裕系数。你这个计算350选型500,直接大了43%,铁定过不了关。但是如果你在选型的时候要求采用两套版换并联,每台班换250,这就没问题了。
2017-05-08 14:55:08
来自 PC
评论
举报
zhengchengji
谢谢您,比如该楼建筑面积5000平米,按单位面积热负荷70W估算,总热负荷350KW.我直接选热负荷为0.5MW的板式换热机组。一次侧95/70度,二次侧45/40度可以吗?
2017-05-05 22:06:05
来自 PC
评论
举报
vk3001h
换热机组啊,紧凑省地儿,而且成套设备安装简单。选型更简单,按热负荷选啊。
2017-05-04 10:51:04
来自 PC
评论
举报
相关推荐
zhengchengji
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
69
粉丝
2
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.23 万条内容 · 395 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )