一栋六层办公楼,4000平米,原为暖气片供暖,甲方想改为地暖,入户换热装置如何选择啊?选择板式换热器,还是热交换机组?哪种方式更好?估算如何选型啊?

全部回答(5 )

  • vk3001h
    zhengchengji 发表于 2017-5-9 21:18 谢谢您。我查的手册是14R105《换热器选用与安装》第20页,地面辐射供暖用板式换热器 V28ST/50,热负荷最小 …网上找换热机组的样本,找个合适的不难。本论坛就有电子样本可查。
    2017-05-10 11:36:10 来自 PC 评论 举报
  • zhengchengji
    vk3001h 发表于 2017-5-8 14:55 如果不报审,这么选可以。如果报外审不行。GB50736-2012第8.11.3有规定,换热器的总容量只能在计算容量基 …谢谢您。我查的手册是14R105《换热器选用与安装》第20页,地面辐射供暖用板式换热器 V28ST/50,热负荷最小是0.5MW。想请教您,从哪里能查到更接近350KW的板换机组型号啊?
    2017-05-09 21:18:09 来自 PC 评论 举报
  • vk3001h
    zhengchengji 发表于 2017-5-5 22:06 谢谢您,比如该楼建筑面积5000平米,按单位面积热负荷70W估算,总热负荷350KW.我直接选热负荷为0.5MW的板式 …如果不报审,这么选可以。如果报外审不行。GB50736-2012第8.11.3有规定,换热器的总容量只能在计算容量基础上增加10~15%的富裕系数。你这个计算350选型500,直接大了43%,铁定过不了关。但是如果你在选型的时候要求采用两套版换并联,每台班换250,这就没问题了。
    2017-05-08 14:55:08 来自 PC 评论 举报
  • zhengchengji
    谢谢您,比如该楼建筑面积5000平米,按单位面积热负荷70W估算,总热负荷350KW.我直接选热负荷为0.5MW的板式换热机组。一次侧95/70度,二次侧45/40度可以吗?
    2017-05-05 22:06:05 来自 PC 评论 举报
  • vk3001h
    换热机组啊,紧凑省地儿,而且成套设备安装简单。选型更简单,按热负荷选啊。