土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 梁上钻孔打断下面两根主钢筋如何加固

梁上钻孔打断下面两根主钢筋如何加固

发布于:2017-05-03 07:17:03 来自:建筑结构/建筑加固 26 16129 [复制转发]
image.jpg

哎,我是结构小白,新房装修做新风系统,新风系统公司说没问题,也没多想,他们钻孔打断了梁下面的钢筋,现在过去10多天了,天天睡不着,吃不下的。咋办呀,请求结构老师帮忙分析,我已经吓到了。现在已经使用碳纤维加固,不知道这样加固可以吗?

image.jpg

全部回复(26)

只看楼主 我来说两句
  • 胡观霞
    胡观霞 沙发
    学习学习!!!!!!
    2017-12-07 14:31:07

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1493766686564

    这个是梁上的底钢筋打断了。应该属于次梁。
    2017-05-06 11:05:06

    回复 举报
    赞同0
  • 农名工haha
    农名工haha 地板
    yabiaoge1980 发表于 2017-5-4 12:36 剪力墙没有打断螺纹钢,只有箍钢筋,很细那种,需要加固吗那个可能是暗梁的箍筋,或其它附加筋,具体看看是什么部位的?
    2017-05-06 09:23:06

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1493766686564
    gramary 发表于 2017-5-4 21:59 这种钢梁加固方式合理吗您好,老师
    2017-05-04 22:40:04

    回复 举报
    赞同0
  • gramary
    gramary 5楼
    这种钢梁加固方式合理吗
    2017-05-04 21:59:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(26条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.59 万条内容 · 227 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加固构件工作状态检查的时间间隔怎么定?

《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013的3.1.7条4款,“检查的时间间隔可由设计单位确定”,这个怎么定?有没有一般做法?

回帖成功

经验值 +10