请教大家个问题,一个四层的办公楼,50米长,每层面积900平方,需要做封闭楼梯间吗?

全部回答(5 )

  • tju2740
    不用设,防火规范5.5.13
    2017-07-26 21:51:26 来自 PC 评论 举报
  • xueyuan100
    可以不设封闭楼梯间,但是疏散距离和疏散宽度都要满足规范要求。
    2017-06-18 11:05:18 来自 PC 评论 举报
  • 罗五
    5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
    1 医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑;
    2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
    3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
    4 6层及以上的其他建筑。
    2017-05-08 17:42:08 来自 PC 评论 举报
  • zjhzsjg
    可以不设封闭楼梯间,具体请参阅建筑设计防火规范(GB50016-2014)第5.5.13条。
    2017-04-24 14:02:24 来自 PC 评论 举报
  • satrmomo
    四层总面积3600平方米超过 多层1.2级防火分区面积(2500平方米) 如果加喷淋的话可以加一倍(5000平方米) 加喷淋满足要求可以不使用封闭楼梯间,但是面积超过必须使用2个楼梯间 其中一个主要楼梯间必须梯段宽为1800(人口密集的话还要计算出入口大小)50米长的话2个尽头楼梯足够距离 我这个只是参考用 还是自己多看规范.