一个四层的办公楼,50米长,每层面积900平方,需要做封闭楼梯间吗?
一个四层的办公楼,50米长,每层面积900平方,需要做封闭楼梯间吗?
请教大家个问题,一个四层的办公楼,50米长,每层面积900平方,需要做封闭楼梯间吗?
发布于
2017-04-23 16:05:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(5 )
tju2740
不用设,防火规范5.5.13
2017-07-26 21:51:26
来自 PC
评论
举报
xueyuan100
可以不设封闭楼梯间,但是疏散距离和疏散宽度都要满足规范要求。
2017-06-18 11:05:18
来自 PC
评论
举报
罗五
5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
1 医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑;
2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
4 6层及以上的其他建筑。
2017-05-08 17:42:08
来自 PC
评论
举报
zjhzsjg
可以不设封闭楼梯间,具体请参阅建筑设计防火规范(GB50016-2014)第5.5.13条。
2017-04-24 14:02:24
来自 PC
评论
举报
satrmomo
四层总面积3600平方米超过 多层1.2级防火分区面积(2500平方米) 如果加喷淋的话可以加一倍(5000平方米) 加喷淋满足要求可以不使用封闭楼梯间,但是面积超过必须使用2个楼梯间 其中一个主要楼梯间必须梯段宽为1800(人口密集的话还要计算出入口大小)50米长的话2个尽头楼梯足够距离 我这个只是参考用 还是自己多看规范.