±2摄氏度需要采用恒温空调吗?
±2摄氏度需要采用恒温空调吗?
新人求助,我现在在做一个化工厂的控制室,要求控温夏季26±2℃,冬季20±2℃,我个人感觉这个要求不是很严格,是否需要采用恒温空调?厂家的样本中恒温空调的灵敏度都控制在±1以内,是否有必要?是否可以采用一般的分体空调呢? 求经验
发布于
2017-04-20 23:45:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
xzj0718
控制室一般设排风装置吗?
2017-05-25 10:54:25
来自 PC
评论
举报
daiyan
没有湿度要求的话可以用分体空调,但是要求带断电重启功能
2017-05-24 10:56:24
来自 PC
评论
举报
小虎爸
zzm999999 发表于 2017-5-5 10:21 ±2℃可以不用恒温恒湿机组,我们过去有过经验的。不过现在恒温恒湿机组的价格和普通空调都差不多,所以用哪 …请问哪家的产品能做到?能不能发个样本?
2017-05-12 13:53:12
来自 PC
评论
举报
ghq-123
普通空调就可以了!
2017-05-09 16:08:09
来自 PC
评论
举报
zzm999999
±2℃可以不用恒温恒湿机组,我们过去有过经验的。不过现在恒温恒湿机组的价格和普通空调都差不多,所以用哪个都行,就算是普通的壁挂机也带温控,精度也能达到±1℃。