土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 挡烟垂壁具体在哪个专业的施工图上表示

挡烟垂壁具体在哪个专业的施工图上表示

发布于:2007-11-23 14:10:23 来自:暖通空调/通风排烟 16 26537 [复制转发]
2007年浙江省消防局的会议纪要里要求挡烟垂壁应低于排烟口,所以以前用普通梁表示挡烟做挡烟垂壁的现在已不适合。
问题就是
1.这个挡烟垂壁是暖通提条件给建筑还是暖通自己图上来表示?
2.不管哪个专业表示,大家是怎么做的:把普通梁加高?还是用铁皮玻璃钢等来作?
3.做好能有个关于这个的施工图,就是挡烟垂壁做法的
谢谢!

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • kimjinhak-007
    kimjinhak-007 沙发
    谁有具体的大样图????
    2008-09-11 11:18:11

    回复 举报
    赞同0
  • feifei102030
    feifei102030 板凳
    那就是说如果排烟口装风管上部的话,挡烟垂壁就不用另外做了?直接用梁就行了
    2007-12-13 12:23:13

    回复 举报
    赞同0
  • wgj1207
    wgj1207 地板

    同意这个说法。
    2007-12-09 21:30:09

    回复 举报
    赞同0
  • jiezhehuyou
    建筑没有吊顶的话,排烟管梁底安装,排烟口安装于风管的上方或加支管排烟口安装于梁窝里,不就可以不设垂壁了吗!
    如果超市等有吊顶的建筑,还是得加垂壁的,而且还得给电气专业提资料。
    2007-12-09 00:05:09

    回复 举报
    赞同0
  • wu.ye
    wu.ye 5楼
    再说一下吧,就是一条粗线,最好加带引出线的注(说明一下)就行了。(粗线可以用实线,也可用虚线,一般为实线)
    2007-12-07 13:54:07

    回复 举报
    赞同0