土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 简易喷淋系统+独立感烟探测器的威力!

简易喷淋系统+独立感烟探测器的威力!

发布于:2017-04-17 14:22:17 来自:注册考试/注册消防工程师 3 1577 [复制转发]





为研判住宿与经营合用场所的火灾客观规律及防控对策,切实遏制“小火亡人”的多发势头。近日,消防人员做了一个实验。
  实验场所的布置
  选取一间二层建筑作为实验场地,用双层木龙骨石膏板将该商铺分隔为A、B两个独立的实验空间(即两个商铺),在A商铺1层顶板开设一洞口,并分别在两个商铺1层内放置沙发、柜子、桌子、电器等一定数量的火灾荷载。
  在B商铺布置简易喷淋系统、独立感烟探测器,在1层通向夹层的楼梯间处设置一木质房门,夹层开设逃生窗;A商铺未设置简易喷淋系统、独立感烟探测器。
(左:简易喷淋右:独立感烟探测器)
  在A、B商铺的夹层分别放置一装有仓鼠的铁笼。安排一名战斗员着战斗服戴空气呼吸器在B商铺夹层观察高温烟气蔓延情况,并利用床单或窗帘等物品示范结绳逃生。
  实验开始
  利用热得快点燃A商铺纸箱等可燃物,产生的火焰引燃其他可燃物。
  (实验画面显示:此时被困人员听到独立感烟探测器的报警声,准备通过逃生窗逃生,仓鼠正常存活。)
  (实验画面显示,火灾发生后,独立感烟探测器开始报警,简易喷淋开始喷水)
  独立感烟探测器能够在早期发现火灾,提醒被困人员及时逃离火灾现场,为火场逃生争取时间。
  简易喷淋可以抑制火灾发展,阻止火灾蔓延,降低火场环境温度,为人员疏散创造有利条件。
  两组实验对比可知,简易防火改造措施可以控制火势的蔓延,降低火场温度,为人员逃生提供宝贵时间。
  实验结束后
A商铺夹层内放置的仓鼠死亡
B商铺夹层内的仓鼠依然存活
  实验结果说明,简易防火改造措施能有效抑制商铺火灾的发展蔓延。