土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 室内有除湿机 冷负荷是否要加大
室内有独立的冷冻除湿机,单独处理湿度。空调机组只处理显热,可是冷冻除湿要散热,空调负荷是否要加大?

全部回答(11 )

  • co1466682298894
    同问,回风过滤是什么来的
    2017-05-25 16:00:25 来自 PC 评论 举报
  • chailang311
    学习学习。谢谢楼主
    2017-05-22 10:11:22 来自 PC 评论 举报
  • yuan_toxic
    冷负荷里面当然要加上除湿机的散热量啊

    我个人觉得 除湿机 散热量=功率+冷凝水的潜热。因为空气经过蒸发器之后,冷量一部分去了冷凝水里(潜热),一部分留在干空气里(显热)。
    然后干空气再经过冷凝器,被加热。所以散热量=功率+制冷量-干空气显热=功率+冷凝水的潜热
    2017-05-05 17:50:05 来自 PC 评论 举报
  • xingye8860
    支持一下
    2017-05-05 09:40:05 来自 PC 评论 举报
  • structure11g101
    很详细呀111
    2017-04-21 20:30:21 来自 PC 评论 举报