螺杆机为什么要设置排气过热度低报警
螺杆机为什么要设置排气过热度低报警
本帖最后由 一条大柴weibo 于 2017-4-5 09:59 编辑
请教:螺杆机为什么要设置排气过热度低报警,且这个报警存在时一般都会禁止滑阀上载?
发布于
2017-04-05 09:57:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(18 )
空调砖家
一般来说,当接近低排气过热度的报警值是,机组会限制加载。如果排气过热度仍继续下降并达到报警值,机组是保护停机的。
所以是先限制加载,当到达报警值时是触保护,马上停机。
当机组的排气过热度低时,说明机组处在不稳定或不正常的系统回路。比如膨胀阀调节不好,蒸发器热交换不好,蒸发器存在有油等。
2017-05-21 00:45:21
来自 PC
评论
举报
空调砖家
懂点点电 发表于 2017-4-5 18:15 当机组有排气过热度低警告时说明压缩机有湿压缩现象,此时排气温度低,过热度也低,机组油分离也不好,轻则 …果然是行家呀。
2017-05-21 00:34:21
来自 PC
评论
举报
co1486817304335
懂点点电 发表于 2017-4-7 12:18 制冷用螺杆机属于有油型压缩机。在正常工作时制冷剂气体和机油一起压缩,形成高压高温蒸汽排入油分离器, …解释到位。学习了!
2017-05-19 15:49:19
来自 PC
评论
举报
多多关照00
说的很对啊
2017-04-20 17:28:20
来自 PC
评论
举报
co1492161397625
懂点点电 发表于 2017-4-5 18:15 当机组有排气过热度低警告时说明压缩机有湿压缩现象,此时排气温度低,过热度也低,机组油分离也不好,轻则 …谢谢大神解答
2017-04-18 09:46:18