土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混结构承重墙开洞加固

砖混结构承重墙开洞加固

发布于:2017-04-01 13:49:01 来自:建筑结构/砖混结构 7 12701 [复制转发]
本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 编辑

房子是2000年的安置房,共8层,业主在第三层,砖混结构(质量不好)楼板是空心预制板。因为装修,想在3堵承重墙上开700 or 800的门洞,位置如图。请教论坛各位大神开洞加固的方案,谢谢

结构图.png


结构图.png

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • bigboss0529
    bigboss0529 沙发
    砌体结构加固设计规范GB50702-2011中没有找到有关承重墙开门洞的加固,在15G611砖混结构加固与修复中有,不过不知道怎样计算构件尺寸呀。
    2017-08-10 14:40:10

    回复 举报
    赞同0
  • 涵涵88
    涵涵88 板凳

    好资料,谢谢分享
    2017-07-05 01:27:05

    回复 举报
    赞同0
  • 土木小精灵1
    建议楼主看下砌体结构加固设计规范GB50702-2011
    2017-07-02 15:45:02

    回复 举报
    赞同0
  • hjb1974
    hjb1974 4楼
    学习了,谢谢楼主。
    2017-05-16 15:55:16

    回复 举报
    赞同0
  • 剑舞长锋
    带壁橱的墙体开洞口过梁不好处理,其余两处可先单面开槽,加入100槽钢(350mm远开螺栓孔,立放,槽向外),用干硬性砂浆将缝隙填塞密实,再从另一侧对应位置开槽,加槽钢并填塞密实,槽钢长度为洞口宽度+500mm,用钻在螺栓孔对应位置打眼,螺栓连接好后,槽钢槽内用1:2.5水泥砂浆抹平。用切割锯将洞口边缘整齐切割后,在将其余砖砌体剔除,切口用水泥砂浆抹平即可。不过要注意,如果建筑物位于地震区,纵横墙承担地震水平剪力,过多的削弱墙体会影响抗震安全,因此应慎重处理,必要时找原设计单位出具方案。