如何调试才能知道末端水流量有没有达到设计要求
如何调试才能知道末端水流量有没有达到设计要求
请教做施工的朋友,在调试时,是如何测末端设备的流量的?
因为一般末端不会装流量计,而且我查了便携式流量计最小的测量管径为DN80,那如何知道末端水流量是否满足了设计要求呢?
发布于
2017-03-31 17:04:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
小虎爸
张工mc东莞 发表于 2017-5-22 16:03 如果冷冻水出水温度是7°,看下最远端的风机盘管的出风温度,尽量保证室内是27度左右吧,开最大风量看出风温 …这个办法不错,测量室内的温湿度与送风的温湿度,根据风机盘管的风量,是可以计算出水流量的。
2017-05-23 12:06:23
来自 PC
评论
举报
qq_1495438829051
如果冷冻水出水温度是7°,看下最远端的风机盘管的出风温度,尽量保证室内是27度左右吧,开最大风量看出风温度是否在13°左右。
2017-05-22 16:03:22
来自 PC
评论
举报
小虎爸
del4410 发表于 2017-5-10 09:31 看末端设备(FCU、AHU、MAU)等的进出水压差,对照设备设计压差及流量,大致可判断出实际流量是否满足设计流 …是个好办法,但是风机盘管一般都不装压力表的
2017-05-10 10:24:10
来自 PC
评论
举报
del4410
看末端设备(FCU、AHU、MAU)等的进出水压差,对照设备设计压差及流量,大致可判断出实际流量是否满足设计流量。
2017-05-10 09:31:10
来自 PC
评论
举报
qq_1491788952700
进水多少出水就多少,难道中间出去了