风机压差开关是否一定需要
请教大家一个问题,空气处理机的控制箱一般都会有启停与故障指示的,那为什么在自动控制国标图集之风机互连接线图中,还要在风机前后设风机压差开关来指示风机的运行状态?
发布于
2017-03-28 20:08:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
hnzx
这个问题又如何解决呢
2017-04-03 22:16:03
来自 PC
评论
举报
小虎爸
林刚 发表于 2017-3-29 17:25 看工程的实际情况区分对待假如最不利环路的末端有两个设备,这个两个设备的阻力与流量均不同,我们按设计流量来计算,会取其中一个较高的阻力来计算,水泵扬程也是按最不利环路的,那么,如果不设平衡阀,在实际运行时,设计流量时阻力高的分得的流量始终会低于设计流量.您看,这样分析,不知对不对?如果对,这个问题又如何解决呢
2017-03-31 17:11:31
来自 PC
评论
举报
林刚
小虎爸 发表于 2017-3-29 10:31 另外,还想请教你一个问题.空调水系统设计的过程中,有些人喜欢把空气处理机与风机盘管分开回路,我觉得这 …看工程的实际情况区分对待
2017-03-29 17:25:29
来自 PC
评论
举报
小虎爸
林刚 发表于 2017-3-29 08:17 这样配置安全系数更高,能够检测风机是不是确实启动运行了假如风机皮带断了你是不能及时发现的另外,还想请教你一个问题.空调水系统设计的过程中,有些人喜欢把空气处理机与风机盘管分开回路,我觉得这样没有什么意义.因为不管风机盘管还是空气处理机,如果不采用平衡阀进行调节,并联环路都很难达到阻力平衡,比如两个不同型号的风机盘管并联,不同厂家的设备阻力差距是很大的.很难达到流量按要求分配.不知这样对不对?
2017-03-29 10:31:29
来自 PC
评论
举报
小虎爸
林刚 发表于 2017-3-29 08:17 这样配置安全系数更高,能够检测风机是不是确实启动运行了假如风机皮带断了你是不能及时发现的非常感谢,受教了.
2017-03-29 10:19:29
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(8条)