土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
制冷技术
\
求教大师
求教大师
储液罐上部是否一直是气态
发布于
2017-03-22 15:32:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(4 )
qq_1490167847339
老师你好,我是在储液罐上部焊接了一根管道经过热气旁通阀进入回气管的。我这套系统是两套蒸发器,小的蒸发器是正常大小的一半,使用温度范围0~27℃,想让压缩机不停机,靠切换两套蒸发器来实现恒温控制。老师这可行吗,我这是气候箱,有灯光的,
2017-03-22 17:36:22
来自 PC
评论
举报
荣昌制冷
恒温控制 发表于 2017-3-22 16:17 先谢谢老师,我想再请教一下,从储液罐顶部旁通至回气管,对压缩机损伤大吗?会有液态制冷剂进入到压缩机吗 …储液器至回气管间的旁通管,是预留抽空储液器和为储液器泄压用的,正常情况下是关闭的,只有在需要使用时开通,使用时也是有具体操作规定的,不会对压缩机产生危害。
2017-03-22 16:59:22
来自 PC
评论
举报
qq_1490167847339
先谢谢老师,我想再请教一下,从储液罐顶部旁通至回气管,对压缩机损伤大吗?会有液态制冷剂进入到压缩机吗?谢谢
2017-03-22 16:17:22
来自 PC
评论
举报
荣昌制冷
这是肯定的,一则储液器不能全部装满液体,必须留出至少30%左右的空间;二是液态比重比气态大,液体在下部,气体在上部。
2017-03-22 15:52:22
来自 PC
评论
举报
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
qq_1490167847339
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
0
粉丝
1
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.4 万条内容 · 595 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
