我是个新手,碰到问题朵多多,望高手不吝赐教!
1、电梯照明选什么灯具、导线;一般从什么地方引?
2、照度怎么转为单位容量(W/m2)?
3、负荷计算电流怎么个算法,有没有什么公式呀?
4、应急照明怎么设置?
5、低压12V检修照明插座箱是不是插座箱中设置蓄电池照明?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • feihng
    feihng 沙发
    谢过晴MM
    2004-12-22 09:06:22

    回复 举报
    赞同0
  • 雨过天晴
    雨过天晴 板凳
    最后一个:和安全照明一样,设安全变压器,220/12V
    2004-12-21 22:07:21

    回复 举报
    赞同0
  • feihng
    feihng 地板

    先谢过
    最后那个问题,能不能回答详细点呀?
    2004-12-21 17:19:21

    回复 举报
    赞同0
  • ttt001
    ttt001 4楼
    1、36V安全灯,BV-3X2.5,从电梯控制箱引,单设220/36。
    2、看灯具效率,没有通用公式。
    3、Ijs=Pjs/U(380或220)再乘以功率因数
    4、看规范JGJ16-92
    5、不是。
    2004-12-21 17:04:21

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.03 万条内容 · 302 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机加厂房的照度选多大?

  机加工房一般为混合照明,机床一般都会自带局部照明,规范上要求混合照明中的一般照明为30~200LX(按厂房加工精度),但我看了不少图都达到了400LX!  如果说是担心某台机床没有局部照明,那照度也根本不够,因为局部的照明要求达到300~2000。  请问大家一般选多少?