空调主机选型求助
空调主机选型求助
大家在做中央空调主机选型时候,是按设计负荷主机还是按末端选型负荷选主机的。这个问题一直困扰,希望有人能解答一下。谢谢。
发布于
2017-03-14 19:17:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(6 )
qq_1491618026867
当然是按室内末端的负荷选了 设计负荷只是大概的估算,末端负荷才是实际负荷
2017-04-11 15:28:11
来自 PC
评论
举报
沙纸文
按设计负荷选主机。举例
主机负荷=某个时间点各个房间负荷相加的最大值 ; 末端负荷=房间负荷某个时间。如有A、B两个房间假设早中晚三个时间点负荷为A(早2kw,中5kw,晚3kw);B(早4kw,中3kw,晚3kw)。可以看出A、B俩个房间早中晚总负荷(早6kw,中8kw,晚6kw)。所以A房间末选型5kw,B房间末端选型4kw,主机8kw。
另,主机理论上来说应该用专业的负荷计算软件(鸿业),估算差别太大。一般我的做法,用鸿业负荷计算软件计算选取主机,不附加余量;末端参考负荷计算适当放大考虑余量(1.1或1.2)。末端为什么要考虑余量,我的理解:
1.快速降温要求,人员进入室能快速达到舒适温度;
2.降低不利因素影响,如安装质量问题,使用过程中滤网脏堵,管理问题中央系统出水温度非标准工况。等
有时,我还会参考估算指标,太小或太大,找原因为防止计算失误,缺漏参数输入,毕竟这是前辈们的工程经验,一般都不会错。
具我了解,末端相差一两个型号,对工程总造价影响不是很大,但主机就不一样。
2017-04-11 11:49:11
来自 PC
评论
举报
骑单车绕地球
大型建筑要看设计院要求、一般在1.2以内还是比较好
2017-03-16 17:36:16
来自 PC
评论
举报
zys0000
这要看是什么样的建筑,通常我一般按70%计算
2017-03-16 16:37:16
来自 PC
评论
举报
林刚
大型建筑一般按照末端负荷的80~90%选择
2017-03-16 15:38:16
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(6条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
fire123v
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
10
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.48 万条内容 · 555 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
