只看楼主 我来说两句-
zyt7612
沙发
建筑设计防火规范 GB50016-2014 第8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。
2017-08-18 15:24:18
赞同0
-
tony_3344
板凳
肯先生 发表于 2017-4-28 10:49 可是条文说明说不包含住宅厨房啊是的,条文解释明确了!
2017-07-13 17:04:13
赞同0
加载更多条文说明8.4.3 本条为强制性条文。本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所,包括工业生产、储存,公共建筑中可能散发可燃蒸气或气体,并存在爆炸危险的场所与部位,也包括丙、丁类厂房、仓库中存储或使用燃气加工的部位,以及公共建筑中的燃气锅炉房等场所,不包括住宅建筑内的厨房。