土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 室内的HDPE重力流雨水管需要加伸缩节吗??
求助,我在网上查PE管不需要加伸缩节?

全部回答(3 )

  • 年百万
    雨水管应该不需要交伸缩节的吧。
    2017-04-20 19:08:20 来自 PC 评论 举报
  • lichangan1000
    热熔连接。会发生热胀冷缩。但其弹性模量不大,可以通过支吊架制约,费用较高。
    一般虹吸式雨水厂家都这样设计施工。普通排水不建议采用该管材。
    2017-03-15 11:31:15 来自 PC 评论 举报
  • sundayday
    加不加伸缩节是跟你管道连接方式有关系吧。找到了建水的规范
    4.3.10 塑料排水管道应根据其管道的伸缩量设置伸缩节,伸缩节宜设置在汇合配件处。排水横管应设置专用伸缩节。
    注:1 当排水管道采用橡胶密封配件时,可不设伸缩节;
    2 室内、外埋地管道可不设伸缩节,
    2017-03-14 11:28:14 来自 PC 评论 举报