2,配电箱应加SPD,防雷电流入侵。
3,RCD应设置与每灯杆进线处,避免当一处发生接地故障时全线断电。
4,每一灯具无功吧补偿应为0.9,所以配电箱处功率因数应0.9
回复 举报
2.SC管有70,90的规格?这种规格应该是PC管。
3.电流只有4.6A,线缆规格怎么选16平这么大的线,选用2.5平的线即可。其他线缆同理。