土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
规范
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
请问BA控制系统故障,二次冷冻水泵电机会烧毁吗
请问BA控制系统故障,二次冷冻水泵电机会烧毁吗
请问BA控制系统发生断网故障,二次冷冻水泵电机会烧毁吗?
发布于
2017-02-24 16:35:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
小虎爸
BA系统断网,就是对二次泵没有了变频控制,二次泵成了定频泵,电机会不会烧取决于会不会超功率,这要看水泵的性能与管网阻力特性,不能说一定会烧电机。
2017-02-24 20:36:24
来自 PC
评论
举报
相关推荐
一条大柴weibo
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
8
粉丝
1
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.45 万条内容 · 542 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )