16A三孔带一个10A开关的插座,想用那个开关控制空调,可以吗
16A三孔带一个10A开关的插座,想用那个开关控制空调,可以吗
16A三孔带一个10A开关的插座,想用那个开关控制空调,省的拔插头,可以吗
发布于
2017-02-18 22:01:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(6 )
mchg
看空调功率多大,不一定能用
2017-02-28 09:00:28
来自 PC
评论
举报
hf97542
关键是启动电流有多大
2017-02-20 02:11:20
来自 PC
评论
举报
cmb178
空调器1匹的电功率是735.499W ,1.5匹的电功率是1103W
电压是220V,电流是1103/220=5A,开关要留有一定的裕量,使用8A以上的开关应该没问题
2017-02-19 08:06:19
来自 PC
评论
举报
hf97542
省的经常拔插头,10A的开关吃得消吗
2017-02-18 22:38:18
来自 PC
评论
举报
hf97542
省的经常拔插头,10A的开关吃得消吗
2017-02-18 22:37:18
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(6条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
hf97542
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
17
回复
30
粉丝
1
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.25 万条内容 · 227 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
关键是启动电流有多大
电压是220V,电流是1103/220=5A,开关要留有一定的裕量,使用8A以上的开关应该没问题