土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 热泵采暖案例问答

热泵采暖案例问答

发布于:2017-02-17 17:16:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 1 1503 [复制转发]
本帖最后由 bingyu0605 于 2017-2-17 17:18 编辑





一、采暖噪音如何解决?
问:我有个项目, 3P 主机,安装在屋顶,噪音比较大,压缩机也做了消音处理,但还是有比较大的嗡嗡的声音。
答:3P机一般没这么大的噪音才是,用的什么泵?泵在哪个位置?多大?(250W的潜水泵,和水箱一块,也在屋顶,不锈钢管,做了软连接。)水泵太大了,而且也不应该用潜水泵,要用屏蔽泵,要流量大点也可以用管道泵。用潜水泵噪音肯定很大,这个选的有点外行了。
二、水泵如何控制?
问:二次循环系统,就是主机跟水箱、水箱跟末端各有一次循环,如果改成一个水泵,会不会更节能一些?
如果只用一个泵,不管制热还是制冷,只要末端在用,你的水泵就不可能停下来,如果是是两个泵的话,主机停了的,主机和水箱的泵就可以停,只要开末端那个泵,这个泵的功率还比做一个泵的功率低很多。
三、要不要水箱,水箱该配多大?
问: 300 平米的别墅,地暖,配的 10P 机,能否做个水箱来蓄热,然后晚上用水箱释放的热量,如果可以水箱要配多大?
答:如果是300平的别墅不建议做几吨的水箱去蓄热,要蓄热的话最好是通过地暖来蓄。水箱的蓄热量可以算出来,300平别墅要散多少热量,水箱的蓄的热量要大于这个散热量才可以,水箱要配很大,没必要。如果是节能建筑的地暖,一天下来降温只有2~3℃,所以最好是利用建筑蓄热。
问:想问一下王老师,我现在手上有一个家装地暖的单子,河南地区农村的自建房,两层,实际采暖面积 90 平方,层高 3.5 米, 24 公分厚的外墙,大窗户,中空玻璃,采暖季平均温度在 -5 7 像这种情况负荷按多少计算比较合适?
答:根据你说的情况,热负荷控制在100~120W之间,做一套系统,两组管路下来,缓冲水箱的话配一个150L的就好了,不要太大,但是不能使用常规的生活热水水箱,最好是向厂家定一个统一规格的水箱。

订阅号.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 91 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅独立供暖方式与空气源热泵直热式辐射供暖系统技术

空气源热泵直热式地面辐射供暖系统主要由热源机(空气源热泵)、输配管(供气管、回液管)和地埋供热部件(毛细管席)组成。该系统采用制冷剂的冷凝热直接加热地板,是热泵技术和地板辐射供暖合理的结合。图1为系统原理图。 辐射供暖地面的向上供热量和向下传热量应当通过计算确定。毛细管席的供热量与管材的规 格、长度、地面层的构造和材料等有关,并且毛细管的产热量与热源机的冷凝压力有关。目前尚无软件计算直热式辐射供暖系统的地面供热量。JGJ 142—2012 《辐射供暖供冷技术规程》第3.4.4条规定:“毛细管网辐射表面向上供热量或供冷量,以及向下传热量应按产品监测数据确定”。通过实验与工程实践,积累数据,该系统得到一定条件(热源机机型)下一定规格的毛细管网辐射表面向上供热量。

回帖成功

经验值 +10