只看楼主 我来说两句变压器的容量是按消防容量和常用负荷两者中大容量的来计算。如题,消防负荷400kW,普通负荷100kW,故需按400kW计算变压器容量。安装正常使用情况,消防负荷不会大于常用负荷。不知道是否客户提供错误还是你计算错误。