我想请问下 断路器上的只有额定电流额定电压什么的 长延时 短延时 瞬时 在断路器上没有注明的 我怎么想知道我买的断路器 长延时 短延时 瞬时 这些参数是不是我想要的呢 新手问题 先谢谢 回答的各位大神了

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • mayinghdng
    mayinghdng 沙发

    路过,学习一下
    2017-04-14 15:18:14

    回复 举报
    赞同1
  • wx_1509161038542
    直接看脱扣曲线图
    2017-10-28 13:53:28

    回复 举报
    赞同0
  • hb20002000
    hb20002000 地板
    一、查样本或说明书(网上或供应商那要)

    二、低压断路器一般有三种,不知你是说哪种?它们的参数按标准和行业习惯一般是这样的。
    小型断路器(又叫微型断路器):额定电压AC400V;长延时2.55倍电流时,一般动作时间在2分钟以内; 瞬时 C型5-10倍,D型10-20倍,B型3-5倍,无短延时。
    塑壳断路器:额定电压AC400V及以上;长延时2倍电流时,一般动作时间在1-6分钟; 瞬时 10倍。智能型的有短延时,常按5倍,0.2s设定。
    框架断路器:额定电压AC400V及以上;长延时2倍电流时,一般动作时间在4.5分钟; 瞬时 10倍。智能型的有短延时,常按5倍,0.2s设定。

    不同厂家,上述长延时、短延时值会有所不同。