土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 开式冷却塔,冷却水的进出口设计温度如何确定
各位前辈好,开式冷却塔的冷却水的进出口温差一般是5℃,具体有的是进口37℃出口32℃,有的是进口42℃,出口37℃等等,请问这个是如何确定的呢?是根据湿球温度确定的吗?

全部回答(15 )

  • 恒安环保
    感谢楼主分享
    2017-07-25 14:26:25 来自 PC 评论 举报
  • 恒安环保
    感谢分享,本公司专业生产冷却塔,空冷器,蒸发冷,欢迎有兴趣的同学咨询18863609396
    2017-07-25 09:03:25 来自 PC 评论 举报
  • 漠之寻123
    谢谢各位大神的回复
    2017-03-15 17:11:15 来自 PC 评论 举报
  • lookfish
    感谢楼主分享这个资料
    2017-03-12 20:31:12 来自 PC 评论 举报
  • hhygtt
    qiaobin321 发表于 2017-2-16 14:26 这个一般根据主机冷凝器的供回水温度匹配的,螺杆机一般要求是30-35,离心机一般要求是32-37,至于42-37这个 …谢谢了 学习了!