土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 变配电室、高压中心配等设备房是否需要设置平时通风和事故通风系统。
变配电室、高压中心配等设备房是否需要设置平时通风和事故通风系统。

全部回答(11 )

  • bendannihao
    学习了
    2019-04-26 11:00:26 来自 PC 评论 举报
  • 天峰飞鹰
    图集上有这块的做法
    2017-03-01 22:21:01 来自 PC 评论 举报
  • vk3001h
    yangyinabcd 发表于 2017-3-1 15:45 《GB50370》气体灭火系统设计规范气灭设计规范6.0.4条文说明明确提到计算机房、通信机房可按5次考虑,没有提变配电室也按5次考虑。
    2017-03-01 17:45:01 来自 PC 评论 举报
  • yangyinabcd
    薯片狂魔 发表于 2017-2-13 18:51 设置有气体灭火气体系统,请问“如设置气体灭火系统,就要设置事故后的排风系统,一般排风量不小于5次/h” …《GB50370》气体灭火系统设计规范
    2017-03-01 15:45:01 来自 PC 评论 举报
  • qiaobin321
    vk3001h 发表于 2017-2-15 13:30 他的说法没依据。按规范GB50736-2012第6.3.9.1条要求,事故通风换气次数不小于12次。这个目前确实没有条文依据,有人认为七氟丙烷属于对人体有伤害的气体,所以就属于事故排风,按规范12次/h;还有一种就认为只是属于事故后通风系统,不属于事故排风,排风量按5-6次/h即可。审图单位的老师也是分两派,目前没有定论。两种方式都有道理。
    2017-02-16 14:37:16 来自 PC 评论 举报