配电柜内有多个断路器时,载流量要乘0.8,如果是的话,那断路器的载流量应该比导线的大了,但是我没见过这样的图啊。

另外如果是刀熔开关,做为进线的刀熔开关处于上方空间较宽松,请问也要乘0.8吗?

全部回答(9 )

  • da_ears
    现在的设计应该都没有问题!!
    2004-12-21 15:41:21 来自 PC 评论 举报
  • tangyu1999
    柜内如果按有温升应考虑降容系数,CM1的断路器样本里55摄氏度各种规格的降容系数从0.8到0.9不等,不知其他厂家的如何?
    2004-12-21 15:24:21 来自 PC 评论 举报
  • donggewang
    导轨安装的小型断路器紧密排列要考虑降容系数。
    分散安装的塑壳断路器,不要考虑降容系数。
    2004-12-21 12:52:21 来自 PC 评论 举报
  • foster
    是断路器的降容系数吗
    2004-12-21 12:28:21 来自 PC 评论 举报
  • liuwench
    没问题, 因为一是有备用回路,二是我想脱扣电流选的都不小。