关于建筑设计防火规范中的问题

发布于:2017-02-06 17:32:06 来自:建筑设计/建筑问答 7 1155 [复制转发]
在15年修改版的建筑设计防火规范图示中的第5-14页中注释里有一条说:五层或五层以下的教学建筑、普通办公建筑的敞开楼梯间可以不按上下层相连通的开口考虑,这条里说的是否是说五层以下的该建筑防火分区还是单层计算,不用每层叠加计算?

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • xfxwh
    xfxwh 沙发
    陌笙 发表于 2017-2-7 16:41 那例如:二级防火四层教学楼,每一层的建筑面积不超过2500,但是该建筑的总建筑面积超过2500,每一层也是不 …判定是否需要叠加计算防火分区面积的条件,是看是否有上下联通的开口(包括中庭、敞开楼梯、自动扶梯等,规范中有例举)。所以,有上下联通的开口,就上下层叠加计算,没有上下联通的开口,就每层一个防火分区。特别说明,敞开楼梯间不属于上下联通的开口。
    2017-02-18 21:31:18

    回复 举报
    赞同0
  • xfxwh
    xfxwh 板凳
    一柱香 发表于 2017-2-7 11:44 内廊式商业服务网点 ,走廊宽度需达到多宽才符合规范要求?商业服务网点,根据定义,住宅建筑首层或首层及二层,每个单元建筑面积不超过300平方米,所以不可能会出现 内廊的情况。
    2017-02-18 21:27:18

    回复 举报
    赞同0
  • xfxwh
    xfxwh 地板
    这条的准确理解为“敞开楼梯间不是判定上下层联通的条件”。
    2017-02-18 21:26:18

    回复 举报
    赞同0
  • 蓝天飞翔
    陌笙 发表于 2017-2-7 16:41 那例如:二级防火四层教学楼,每一层的建筑面积不超过2500,但是该建筑的总建筑面积超过2500,每一层也是不 …需要设置防火分区
    2017-02-07 18:52:07

    回复 举报
    赞同0
  • 陌笙
    陌笙 5楼
    那例如:二级防火四层教学楼,每一层的建筑面积不超过2500,但是该建筑的总建筑面积超过2500,每一层也是不需要设置防火分区吗?
    2017-02-07 16:41:07

    回复 举报
    赞同0