土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 求助,我是东北的,关于个人家用的水源热泵问题
求助,我是东北的,个人家用的水源热泵,带动300平方的机器,一口取水井,2口回灌井,一开始打了一口回灌井,远远不够用,后来又打了一口回灌井,起初还可以用,但是最近天冷了,室外温度达到零下25度左右,两口回灌井都又不行了。请问有什么办法?求高手指点!

全部回答(7 )

  • zzm999999
    一般 取水井:回灌井=1:2~3,我以前在沈阳的项目经过试验,取的 1:3,用的很好。
    经常清洗也是个办法,不过有点麻烦。抽水时的过滤要做好,减少回灌井的堵塞。
    2017-05-02 14:33:02 来自 PC 评论 举报
  • kongtiao0601
    找打井的洗井
    2017-04-25 11:05:25 来自 PC 评论 举报
  • wffz0007
    把回灌井清洗清洗,土话说把回灌井滔滔就好了
    2017-04-20 11:28:20 来自 PC 评论 举报
  • ruirui0402
    恒有源单口循环换热地能采集井!一口井就能实现供水与回水!
    2017-03-15 08:19:15 来自 PC 评论 举报
  • sunyuanshuai
    坐等高人回答
    2017-02-03 12:36:03 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(7条)
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.63 万条内容 · 242 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10