建筑防烟排烟系统技术规范 GBxxxxx—201 ×
5.2 排烟系统设计计算

4 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,机械排烟量不应小于 13,000m 3/h,或在走道两端
(侧)均设置面积不小于 2m 2的排烟窗且两侧排烟窗的距离不应小于走道长度的 2/3;

请教大侠:上述的2平方米面积指的是排烟窗的有效面积吗?该层1/2高度以下的开窗面积是否计入?

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • 流沙无形
    流沙无形 沙发
    有效面积 1/2高度以下的开窗面积不应计入,因其排烟效果差。
    2017-08-23 08:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • 七纷
    七纷 板凳
    1/2层高以下窗的不计入排烟面积,是规范规定么?
    2017-08-22 15:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • twb620810
    twb620810 地板
    应该是有效面积,如果窗只能开不到90度应进行折算。1/2高度以下的开窗面积不应计入,因其排烟效果差.
    2017-04-25 08:37:25

    回复 举报
    赞同0
  • zhoujieer123

    谢谢楼主分享
    2017-04-17 10:21:17

    回复 举报
    赞同0
  • 冰城灬
    冰城灬 5楼
    这个2平米我也有疑问 既然排烟窗 着火的时候不都砸碎了 要不要可开启2平米没意义啊 窗面积2平米不就够了