-50度制冷压缩机压力变化在1.4-1.85之间循环往复,10秒一个周期对压缩机影响大吗?压缩机为全封闭压缩机。

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • 冰火同源
    冰火同源 沙发
    ephone 发表于 2017-1-23 16:28 具体参数呢?压缩机及系统的详细配置?有没有冷凝压力调节装置?没有冷凝压力调节装置,条件比较差,都没有测量。压缩机是四匹,排量18.4立方每小时,3.7kw,系统是普通带过冷器(回热器)的一级压缩系统。
    2017-01-24 11:40:24

    回复 举报
    赞同0
  • ephone
    ephone 板凳
    具体参数呢?压缩机及系统的详细配置?有没有冷凝压力调节装置?
    2017-01-23 16:28:23

    回复 举报
    赞同0
  • 冰火同源
    冰火同源 地板
    荣昌制冷 发表于 2017-1-11 12:45 制冷温度越低,蒸发温度就越低,系统的高压与低压的压差越大,压缩机的压缩比越大,转动(运动)的扭力大 …谢谢您细心的回答,受教了
    2017-01-11 16:54:11

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-1-11 12:48 编辑 冰火同源 发表于 2017-1-11 11:47 补充问题,同样的工况,比如-40度,均合理配置的情况下,哪种型式 的压缩机会使用寿命长些制冷温度越低,蒸发温度就越低,系统的高压与低压的压差越大,压缩机的压缩比越大,转动(运动)的扭力大;且蒸发温度越低时,过热度越大,压缩机的吸气温度高,压缩后的排气温度必然也是高的,压缩机的运转温度高。相对而言,系统压力差(温差)越大,压缩比越大,压缩机的运行工况越恶劣,对压缩机的运行影响越大;高转速的压缩机比低转速的压缩机使用寿命更短;从机械的制造结构,运动(转动)和压缩的原理而言,螺杆式制冷压缩机较其它型式的压缩机更耐用,使用寿命更长。
    2017-01-11 12:45:11

    回复 举报
    赞同0
  • 冰火同源
    补充问题,同样的工况,比如-40度,均合理配置的情况下,哪种型式 的压缩机会使用寿命长些
    2017-01-11 11:47:11

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.62 万条内容 · 104 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷新人求助:用什么型式的压缩机

本帖最后由 冰火同源 于 2017-1-10 12:56 编辑 制冷制冷到零下80度,低温级制冷量大概2.5kw,用什么型式的压缩机比较合适,压缩机的型式对制冷系统的局限大吗? 前些天发了一个制冷系统,照猫画虎做了一套配置,在选只要的动力部件压缩机 的时候难住了,选型软件上封闭式压缩机的性能范围就能到零下30度,