土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二沉池出现大量浮泥

二沉池出现大量浮泥

发布于:2007-11-20 22:46:20 来自:环保工程/水处理 8 3749 [复制转发]
我厂采用氧化工艺,日处理量3万吨,已正常运行,目前处理能力1.2万吨。近段,我厂二沉池出现浮泥,形状如手掌般大小,颜色土黄色,镜检有活性,初步认为活性污泥在池底停留时间过长,进行反硝化产生N2气,气泡附在污泥表面使污泥上浮。取水样化验,进出水水质:PH、温度、COD、BOD、NH3-N、TP均正常,可排除进水水质变化引起的原因;氧化沟污泥指数正常,曝气转牒一直高速运转(由于在线检测仪器DO坏掉)也足以排除因氧化沟曝气不足引起的。二沉池污泥界面仪显示污泥厚度最厚达2.89m,回流比1.2-1.5,按正常回流不可能出现这种情况可以排除因回流控制不当造成的原因。经我方和天雨技术人员分析,二沉池出现异常状况,可能原因有:
a、二沉池到污泥泵池管道堵塞严重(原来就存在,一直没有很好解决,越来越严重)以至于污泥不能很好的回流;
b、二沉池池底刮泥板已损坏不能很好的将污泥刮到池中央污泥巢中;
c 、二沉池池底坡度不够不足以使污泥滑到池中央污泥巢。(考虑到以前正常运行时并不存在这种情况,也可以排除)。
二沉池出现大
现我们根据以上做出对二沉池进行改造,于十一月十八号凌晨,一号生产线停止进水,开始对二号生产线二沉池进行排空,十九号早上8:30排空作业顺利结束,观察池底刮泥机刮板发现,部分刮板已严重磨损。继而,二号二沉池通往污泥泵池管道闸阀取出,从管道内取出大量堵塞物得知该管道已严重堵塞。
于昨天从新换掉刮泥板橡皮板,和对管道进行了疏通,于昨晚进行蓄水,今天白天出水正常,晚上又有小块浮泥,刮泥机走过之后,有大量气泡,真不知如何是好,还望各位老师指点迷津!

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • zhaogang115
    zhaogang115 沙发
    排泥过少
    2008-04-29 18:06:29

    回复 举报
    赞同0
  • chixiaodao
    chixiaodao 板凳
    大概就是排泥不好引起的 ····
    2007-11-29 09:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • chuweisir
    chuweisir 地板
    根据上述所说情况,我们减小了进水量,减小了污泥负荷,减小了外沟DO,加大了内沟DO,加大了回流比,二沉池浮泥现象基本上消失了。就感觉方法不错,拿来让大家分享。
    2007-11-29 08:39:29

    回复 举报
    赞同0
  • chuweisir
    chuweisir 4楼

    先谢了,我们的刮泥板刚修好,估计坏掉的可能不大啊,现在已在氧化沟控制了充氧量,考虑可能污泥负荷太低同时也增大了进水量啊,回流也相应增大了150%,也不知道行不行啊 ,
    2007-11-21 21:52:21

    回复 举报
    赞同0
  • huchunfeng811
    会不会是刮泥板坏了,使部分污泥不能很好的回流,造成局部厌养,产生CH4和CO2俯于泥上.
    2007-11-21 18:53:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.03 万条内容 · 1115 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求书《污水处理厂设计与运行》

求 化学工业出版社 曾科主编《污水处理厂设计与运行》 谢谢 资料里有,但下载不了,请重新上传

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10