土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正新风冷湿负荷,为什么总是为负值。。

天正新风冷湿负荷,为什么总是为负值。。

发布于:2017-01-03 14:47:03 来自:暖通空调/天正暖通 4 13157 [复制转发]
用天正算负荷,发现新风冷湿负荷,大部分情况下算出来均为负值。这是怎么回事?
比如浙江舟山(干球温度32.2 ,相对湿度74%)设计室内温度26℃,相对湿度60%,新风量8000,处理到室内状态点,回收率55%。。天正算出来,新风的冷湿负荷为-130左右,为什么会是负的?
而楼主根据天正计算书给出的新风湿负荷公式











W = 1/1000·ρw·L·(dw – dn) 湿负荷
Qx = 1/3.6·ρw·L·(tw-tn) 显热负荷
Qq = 1/3.6·ρw·L·(Iw-In) 全热负荷
ρw
夏季室外空调计算干球温度下密度:一般取:1.13kg/m3
L
空气量 m3/h
dw
室外空气含湿量,g/kg干空气
dn
室内空气含湿量,g/kg干空气
tw
室外空气调节计算干球温度,℃
tn
室内计算温度,℃
Iw
室外空气焓值,kJ/kg干空气
In
室内空气焓值,kJ/kg干空气
计算出来的新风冷湿负荷为80KG/h,。。为什么会出现这种情况?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • jlb342008
    jlb342008 沙发
    虽然没有最后答案,,但是楼主发现,新风冷湿负如果有热回收效率,就会为负的。
    2017-01-21 19:14:21

    回复 举报
    赞同0
  • 雍牧
    雍牧 板凳
    好资料,谢谢楼主,谢谢学习学习,,,
    2017-01-19 09:01:19

    回复 举报
    赞同0
  • hx22028
    hx22028 地板
    你室外空气状态选取错了,夏季室外空调取值是干球温度和湿球温度
    2017-01-18 19:13:18

    回复 举报
    赞同0
  • hx22028
    hx22028 4楼
    室内的焓大于室外的焓新风负荷就是负值
    2017-01-18 19:10:18

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!