【业主求助】家里的暖气其中一组不热是什么原因造成的?
【业主求助】家里的暖气其中一组不热是什么原因造成的?
您好,我购买的二手房,现已知家里暖气是分为两个循环,其中一组热,另一组根本不热,已清理了不热的管道,没有改善。已放气排水,没有改善。关闭热的一组,能感到一点儿热水到另外一组头的进水端稍热,一会儿又不热了,依然没有改善。暖气井里的进水与出水管均是热的。请问一下专家这是什么原因造成的呢?非常感谢!
发布于
2016-12-31 22:58:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
xiaofengwork
暖气不热原因太多,甚至可以看看阀门是不是全开了,以前碰到过阀门有一个没开,实际没循环,摸进水端可能是主干管的传过来的热量,
2017-10-15 22:24:15
来自 PC
评论
举报
漠之寻123
水利不平衡,另一路阻力太大,导致水都不愿意走这一路
2017-01-18 17:20:18
来自 PC
评论
举报
awqa
双管并联系统,(不知道干管和暖气的位置关系), 放放水试试,看能放出热水吗。 阻力平衡差小的话可以调出来,太大就调不出来了。
2017-01-11 15:36:11
来自 PC
评论
举报
jmu_xm
感觉是散热片堵塞了,可以尝试打开供水管上的排气阀门,查看是冒水情况,如果水劲较大,可以大体上判断压力没问题,是堵塞了
2017-01-06 23:41:06
来自 PC
评论
举报
fzh-2006
是管路堵塞吧。把热的环路阀门全关,不热的环路开供水管阀门,关回水管阀门,依次阀门全关,依次打开散热器供水管阀门,看能不能放出水来,不能或者出水水流较小则说明堵塞;如若全部正常,上述过程反之,看回水管是否正常。
2017-01-06 12:29:06
来自 PC
评论
举报