土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 请问在极寒天气下对混凝土该如何加固?
用环氧砂浆对混凝土梁进行加固是否会冻坏?还有外粘钢板在极低温度下用A级胶是否胶水也会冻坏?谢谢!

全部回答(5 )

  • cdy4794
    子夜00 发表于 2017-1-9 11:10 目前实际施工中没有碰到可以在极低温度下粘钢的结构胶,环氧类的东西应该也不行的。也许有,目前没到碰到过 …乙烯基的胶可以
    2017-01-10 16:29:10 来自 PC 评论 举报
  • 子夜00
    目前实际施工中没有碰到可以在极低温度下粘钢的结构胶,环氧类的东西应该也不行的。也许有,目前没到碰到过。
    2017-01-09 11:10:09 来自 PC 评论 举报
  • 张叁疯
    谢谢分享资料
    2016-12-30 11:12:30 来自 PC 评论 举报
  • qiangxq1
    谢谢分享资料
    2016-12-30 07:54:30 来自 PC 评论 举报
  • 贪吃蛇不是蛇
    本帖最后由 贪吃蛇不是蛇 于 2016-12-28 09:34 编辑

    1.结构胶应采用耐低温型结构胶,并通过耐冻融能力检验。
    一般实验方法:在–25℃~35℃冻融循环温度下,每次循环8h,经50次循环后,在室温下进行钢对钢拉伸抗剪试验,与室温下,短期试验结果相比,其抗剪强度降低率不大于5%。
    除满足耐冻融能力检验还要通过其他的性能检验。
    2.一级环氧砂浆除满足一般性能检验要求外还应满足耐冻融能力检验。
    一般检验方法:在–25℃~35℃冻融交变流环境中,经受50次循环(每次循环8h)后,其室温下钢丝绳对浆体套筒连接抗剪平均强度降低率(%)小于等于5%。
    2016-12-28 09:32:28 来自 PC 评论 举报