土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 周期比大于0.9,老问题了。

周期比大于0.9,老问题了。

发布于:2016-12-26 15:33:26 来自:注册考试/注册结构工程师 32 85655 [复制转发]
多层框架周期比大于0.9被图审毙了。其理由是抗规3.4.1及条文说明表3.4.1。还说根据表3.4.1来看,多层对扭转位移比高层的要求更严,应控制为1.4,高层控制1.5?

全部回复(32)

只看楼主 我来说两句
  • cxjqianfeng
    cxjqianfeng 沙发
    stork 发表于 2016-12-26 15:37 多层对周期比没限制啊!真搞不懂你们这群说多层不控制周期比0.9的是怎么做结构的!!!为你们曾经设计过的房子担心。请你们翻到新抗规293页,表1,序2,仔细看看!!!真的担心
    2016-12-27 12:36:27

    回复 举报
    赞同1
  • 逍遥的小毛驴
    我们这边也是多层也卡0.9 审图说引用的是超高超限的规定 但又没说多层没这规定
    2016-12-26 17:06:26

    回复 举报
    赞同1
  • xiaoxinlong1979
    关键是条文说明里面提出了的呀,现在整起设计好恼火哦。
    2016-12-28 17:43:28

    回复 举报
    赞同0
  • 汇散不尽
    cxjqianfeng 发表于 2016-12-27 12:36 真搞不懂你们这群说多层不控制周期比0.9的是怎么做结构的!!!为你们曾经设计过的房子担心。请你们翻到新抗 …你在认真看看,那个表格的抬头怎么写的。
    2016-12-28 16:57:28

    回复 举报
    赞同0
  • mine0511
    mine0511 5楼
    图审的人说怎么样就怎么样吧,在结构设计这一块,只有到了一定位置,经验和资历才有意义,呵呵~!
    2016-12-28 16:57:28

    回复 举报
    赞同0